Meine Zirkulationspumpe schaltet nicht mehr ab. Sie ist permanent in Betrieb. Ich muss somit die Heizung immer wieder ausschalten. Ich vermute, dass ein Relais hängt. Auf welcher Platinen könnte das Relais für die Zirkulationspumpe sein. Bei diesem Model kann man glaube kein Relais Test durchführen. Die Einstellungen über die Dauer des Betriebes über S 1 habe ich bereits verschiedene Varianten ausprobiert. Aber egal was ich mache, die Pumpe läuft und läuft.
Sie Seriennummer lautet: 7173428304683103 Typ WS2
Hallo,
bei der Pumpe auf Ihrem Bild handelt es sich nicht um eine Zirkulationspumpe, sondern um eine Speicherladepumpe für die Warmwasserbereitung.
Sie können die Funktion der Pumpe über den Relaistest überprüfen; dies hängt jedoch davon ab, ob Sie die Bedieneinheit „Standard“ oder „Comfotrol“ verwenden.
Die Pumpe wird über das Relais K2 auf der Hauptplatine angesteuert.
VG
Ich habe diese Bedieneinheit. Wie kann man da den Test bzw. Speicherladepumpe testen oder einstellen? Hat die Hauptplatine noch eine genaue Bezeichnung?
Hallo @alcanese
hierbei handelt es sich um die Regelung BT2 für den Betrieb mit erhöhter Temperatur; sie verfügt leider nicht über eine Relais-Testfunktion. Die Einstellung S1 beeinflusst lediglich die Nachlaufzeit der Heizungspumpe.
Die BT2 bietet jedoch auch eine „Codierebene 2“, in der Sie die Einstellungen für S5 und S6 überprüfen können.
Die Ladepumpe für die Warmwasserbereitung ist an Stecker 20 der Hauptplatine angeschlossen (siehe Foto); das Relais ist entsprechend gekennzeichnet.
VG
Hallo @alcanese
ich habe mir gerade Ihre früheren Beiträge angesehen; Sie hatten bereits im August einen F4-Fehler – haben Sie damals die interne Pumpe ausgetauscht?
Bei der internen Pumpe muss es sich um eine KM-Bus-Pumpe handeln (keine Pumpe mit mehreren Drehzahlstufen), da sie über den Anschluss 156 mit Strom versorgt wird, der eine konstante Spannung von 230 V liefert.
In diesem Fall würde die Pumpe durchgehend laufen.
VG
Hallo divanc, der Fehler F4 ist schon bestimmt 15 Jahre. Der damalige Installateur hat gesagt, das kann ich so lassen. Müsste ansonsten die Platine für 500 Euro wechseln. Es ist dieses Jahr nur die Speicherladepumpe gewechselt worden. Desweiteren habe ich das Magnetventil, Dreiwegeventil und die Steckplatine V20 gewechslet worden. Die Brücken bzw. Jumper hatte ich identisch der alten Platine gesteckt.
Hallo @alcanese
An welchen Steckverbinder wird die Ladepumpe für den Warmwasserspeicher angeschlossen – 20 (hinten) oder 156 (vorne)?
VG
Genauso wie auf deinem Bild. Von oben/hinten
Hallo @alcanese
Setzen Sie anschließend in Codeebene 2 den Parameter S3 auf 0.
Überprüfen Sie jedoch zunächst Parameter S5, um festzustellen, ob er auf 1 eingestellt ist. Diese Einstellung könnte bereits ausreichen, um die Ladepumpe zu stoppen.
VG
S3=Als Wert kann ich von 2 auf 1 ändern, aber nicht die 0
S2=Als Wert gibt es die 1,2 und 0,2
Nach den Änderungen S2 geht die Heizung auf Störung.
Nach der Änderung S6 auf 0 läuft die Pumpe trotzdem weiter
Sorry, ich habe ich verschrieben. Natürlich habe ich S5 versucht auf 1 zu setzen. Aber ich kann nur 1.2 oder 0,2 einstellen
Hallo @alcanese
ich bin jetzt etwas verwirrt darüber, wie die Parameter für S2, S3, S5 und S6 aktuell eingestellt sind.
VG
Hallo @alcanese
Der Prozess der Warmwasserbereitung sollte folgendermaßen ablaufen.
Überprüfen Sie den Ladetemperaturfühler.
VG
An der Stelle des Rohres befindet sich kein Temperaturfühler. Darüber bzw. daneben rechts 008 habe ich gefunden