abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Hallo,
in unserem Mfh ist ein Vitocrossal Gasbrennwertkessel sowie eine Frischwasserstation. Die Frischwasserstation ist mit einer Zirkulationspumpe ausgestattet zu dem lässt sich in der Vitotronic vom Vitocrossal ebenfalls eine Zirkulationspumpe für Warmwasser steuern...ist diese überhaupt nötig oder könnte man sie auch zeitlich ausprogrammieren. Was ist der Zweck von 2 Zirkulationspumpen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo, 

Die Zirkulationspumpe wird im Kessel immer angezeigt, das hat erstmal nichts zu heißen. 

Es werden ja wohl kaum 2 verbaut sein. 

Wahrscheinlich wird die Zirkulationspumpe von dem Frischwassermodul gesteuert.

Also erstmal nicht so viele Gedanken machen, im Zweifel deinen Fachbetrieb fragen. 

Grüße 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo, 

Die Zirkulationspumpe wird im Kessel immer angezeigt, das hat erstmal nichts zu heißen. 

Es werden ja wohl kaum 2 verbaut sein. 

Wahrscheinlich wird die Zirkulationspumpe von dem Frischwassermodul gesteuert.

Also erstmal nicht so viele Gedanken machen, im Zweifel deinen Fachbetrieb fragen. 

Grüße 

Hallo SebiM,

hier ist es wie gte1978 beschrieben hatte. Sobald bei der Vitotronic-Regelung des Vitocrossals die Warmwasserbereitung bei der Programmierung aktiviert wurde, kann auch ein Zeitprogramm für eine Zirkulationspumpe eingestellt werden. Und das auch, wenn keine angeschlossen ist.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren