Wir haben eine Eurola
Herstell – Nr.: 7329107800832105
Es musste die Heizkreispumpe und die Warmwasserpumpe im Januar 2016 ausgetauscht werden
Die Heizungsfirma hat folgende Pumpen eingebaut:
1. Heizkreispumpe Nr. 7456976
2. Umwälzpumpe Nr. 7818046
Nach Einbau haben wir zwei Dauerläufer die mit maximaler Drehzahl Tag und Nacht arbeiten, sowie extrem laute Strömungsgeräusche in allen Heizkörpern verursachen.
Die alte Pumpe die zuvor in dem Gerät ca. 5 Jahre Ihren Dienst gemacht hat, hatte eine vierstufige Einstellung direkt an der Pumpe. Keine Steckverbindung 145.
Die Pumpen haben sich selbständig abgeschaltet und es gab auch keine Strömmungsgeräusche.
Sind die vorgennaten Pumpen für unser Gerät überhaupt richtig?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
In der Regelung muss in der Codierung 2 die Adresse 13 umgestellt werden
Scheinbar wurde dieses bei dem Austausch der Umwälzpumpen nicht gemacht und
in der Regelung ist der Wert noch auf die stufigen Pumpen eingestellt.
In der Regelung muss in der Codierung 2 die Adresse 13 umgestellt werden
Scheinbar wurde dieses bei dem Austausch der Umwälzpumpen nicht gemacht und
in der Regelung ist der Wert noch auf die stufigen Pumpen eingestellt.