Vitodens 232-F Typ: B2TB verliert Wasser, obwohl der innere und der äußere Ausgleichsbehälter bereits getauscht wurden. Kein sichtbarer Wasseraustritt weder Außen oder Innen zu finden. Wo kann der Fehler liegen?

3 ANTWORTEN 3

Schau mal am Kondenswasseranschluss,ob es da stetig tropft.

An diesem darf es nur tropfen,wenn auch der Brenner lâuft.

Vielen Dank! Unser Heizungsbauer kann den Fehler nicht finden. 

Wenn der tropfende Kondenswasseranschluß der Fehler ist, wie könnte der "Fachmann" diesen beheben? 

Erstmal vielen Dank!

Wenn der Kondenswasseranschluss stetig tropft,ist der Wärmetauscher undicht.

Da hilft nur der Austausch desselben.