Guten Tag,
wir haben eine Vitodens 200; 7144152201091102 WB2; Eingebaut 2002,
2013 begannen die Fehler: Nachdem der Kaminkehrer eine Störung festgestellt hatte, lokalisierte der Heizungsmonteur einen Gasdruckabfall. Die Stadtwerke wechselten den Gasdruckregler. Danach lief die Anlage wieder fehlerfrei.
Anfang 2014 traten wieder Fehler mit dem Gasdruck auf. Der Monteur reinigte die Anlage und wechselte unter anderem die Flammkörperdichtung und die Stadtwerke wieder den Gasdruckregler.
Anfang Dezember 2014 hatten wir Wasser im Heizungsraum. Durch die ausgewechselte Dichtung tropfte Wasser.
Notdienst und wieder Auswechslung des Dichtungsringes. Der neue Dichtungsring hatte nur wenige Stunden gehalten. Da die Heizung läuft, haben wir den Notdienst nicht noch einmal bemüht, da Weihnachten war. Jetzt helfen wir uns mit Wassereimern.
Frage:
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Salge
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Franky schrieb:
Ob ein Wärmetauscher zugesetzt ist, sieht man auch nicht unbedingt. Hier kann es aber helfen, indem man bei ausgebautem Brenner mal eine Tasse Wasser reinschüttet. Das Wasser darf sich nicht stauen, sondern muss sofort zwischen den Windungen verschwinden.
Es gibt einen Werkskundendienst. Dieser muss aber von der Installateurfirma angefordert werden.
Dass das Kondenswasser vorn ausläuft, deutet auf einen möglicherweisen verzogenen Wärmetauscher oder Brennergrundplatte hin. Durch das kurze Takten wird vermutlich auch mehr an Kondensat ,,produziert,, gleichzeitig steigt der Gasverbrauch. Auch könnte der Wärmetauscher zugesetzt sein.Zwischen den einzelnen Windungen muss ein kleines , dünnes Blech passen, damit das Kondensat ungehindert abfliessen kann.
Das häufigeTakten liegt möglicherweise am Kondensat oder eben an der ungenügenden Dichtung. Kann man an der Brennerdichtung irgendwo fühlen, dass Abgase austreten ? Wie sehen die Abgaswerte überhaupt aus ?
Franky schrieb:
Ob ein Wärmetauscher zugesetzt ist, sieht man auch nicht unbedingt. Hier kann es aber helfen, indem man bei ausgebautem Brenner mal eine Tasse Wasser reinschüttet. Das Wasser darf sich nicht stauen, sondern muss sofort zwischen den Windungen verschwinden.