hallo
ich habe vitodens 200-w .
Heute stellte ich fest, dass übers Jahr des öfteren die Warnung Aa19 - 50 auftaucht.
Im Display steht: Teilnehmer Feuerungsautomat (BCU) Teilnehmer Temperaturwächter hat ausgelöst.
In der Bedienungsanleitung steht nichts über Warnungen. Was ist zu tun?
MfG
Metchy
Hallo Metchy,
Die Kesseltemperatur ist zu hoch. Tritt die Störung in der Warmwasserbereitung oder im Heizbetrieb auf.
Es kann sein, dass Luft im System ist, die Pumpe verstopft ist oder der Wärmetauscher mit Ablagerungen zu sitzt.
Es findet also teilweise keine Wärmeabnahme statt.
Hast du die Anlage über die ViCare aufgeschaltet? Dann könnte ich mir mal die Temperaturverläufe anschauen.
Hallo Patrick,
habe jetzt mal versucht die ViCare-App zu installieren. Hat soweit alles geklappt, bis zum verbinden.
Da kommt immer Fehler 12.
Anbei die Fotos der WLAN Anzeige am Gerät. Gibt es hier eine Lösung?
MfG
Metchy
Guten Morgen
Mit Google aus dem Französischen übersetzt
In diesem Beitrag,
https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitodens-200-W/m-p/188691
Ich lade Sie ein, die vollständige Lektüre und die Videos anzusehen. Ich erkläre, dass die Warnung a19-50 auftritt, wenn sich der Kessel im Vollbetriebsmodus 1606 = 1 befindet, alle Thermostatventile geschlossen sind und Wind weht
Und das, weil die Viessmann-Techniker, die diese Regelung programmiert haben, vergessen haben, in dieser Betriebsart die maximale Vorlauftemperatur 1192,1 zu berücksichtigen
Der Kessel stoppt daher bei 91° mit der Warnung A19-50
Die von Viessmann empfohlene Lösung besteht darin, einen Heizkörper im Wohnzimmer offen zu lassen und die Heizkurve anzupassen, um dieses Problem zu vermeiden.