abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Volumenstrom Primärpumpe Liter / Stunde?

Hallo,

habe einen Vitodens 300W B3 HF-19 zwei Heizkreise einer gemischt und einer ungemischt. Einen Verteiler und eine hydraulische Weiche. Heizung taktet zu oft.

Der gemischte HK 8 Heizkörper der ungemischte 4 Heizkörper.

Wenn beide HK`s aktiv sind läuft der Brenner schon viel länger. Wenn aber nur der ungemischte HK mit 4 Heizkörpern aktiv ist, taktet der Brenner mehrmals pro Stunde.

Vermutung ist, Volumenstrom der Primärpumpe ist zu niedrig? Was sollte ich min. für einen Volumenstrom l/h haben?

350 l/h oder eher 700 l/h oder mehr. Ist ein hoher Volumenstrom im Kesselkreis über die hydraulische Weiche sinnvoll bei einer Brennwertheizung? Kann mir hier jemand helfen.

LG

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo viessmann321,

der Vitodens taktet, weil nur vier der insgesamt zwölf Heizkörper durchströmt werden. Dementsprechend ist auch die Wärmeabnahme geringer und der Vitodens erreicht den Sollwert in der Weiche schneller. 

Wenn du jetzt die Abnahme auf vier Heizkörper einstellst, bekommst du Probleme, wenn alle Heizkörper Wärme benötigen.

Als erstes sollte hier ein hydraulischer Abgleich vorgenommen werden und die Heizkennlinie für jeden Heizkreis optimiert werden. Aus dem hydraulischen Abgleich ergibt sich auch die einzustellende Pumpenleistung. Am besten sprichst du hier einmal mit deinem Fachbetrieb.

Viele Grüße °fl