Wie hoch ist der Leistungsanteil der Umweltwärme beim Betrieb des WP-Moduls?

Gibt es einen festen Prozentsatz (z.B. 25%). Oder von was hängt dieser Leistungsanteil ab?

Beste Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo julian_becker,

einen festen Wert für den Leistungsanteil der Umweltwärme gibt es nicht. Der Leistungsanteil hängt von Faktoren, wie der Wärmequelle ab.

Die Wärmequelle Erdwärme steht das ganze Jahr zur Verfügung und ist somit wetterunabhängig. Durch die Umgebungswärme kann die Effizienz des Gerätes gegenüber einem reinen Gas-Brennwertgerät um bis zu 25 % gesteigert werden.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo julian_becker,

einen festen Wert für den Leistungsanteil der Umweltwärme gibt es nicht. Der Leistungsanteil hängt von Faktoren, wie der Wärmequelle ab.

Die Wärmequelle Erdwärme steht das ganze Jahr zur Verfügung und ist somit wetterunabhängig. Durch die Umgebungswärme kann die Effizienz des Gerätes gegenüber einem reinen Gas-Brennwertgerät um bis zu 25 % gesteigert werden.

Beste Grüße °jo
Vielen Dank @ Hansi_Buentgens

Ein, zwei Fragen noch... Wie lange dauert so ein Zeolith-Zyklus, also vom Verdampfen des Wassers bis zur Trocknung des Zeoliths? Wird der Volumenstrom des Wassers aus der (z.B.) Erdsonde in der Desorptionsphase unterbrochen?

Vorab vielen Dank!!
Hallo julian_becker,

das ist abhängig von den Systemtemperaturen und dem Wärmebedarf. Die Adsorptionsphase kann zwischen 5 - 45 Minuten dauen. Die Desorptionsphase (Gasbrenner erwärmt den Sorptionswärmetauscher) dauert ca. 5 - 10 Minuten. Während des Desorptionsprozesses werden die Primärpumpe und die Verdampferpumpe ausgeschaltet.

Beste Grüße °jo