Vitopend 200W liefert kein Warmwass. Keine Störmeld. Brennersymb. fehlt. Aus/Ein: Brenner läuft 1x

am Montag hat der Fachbetrieb unsere Therme wegen der mangelnden Warmwasserversorgung gecheckt und zusammen mit Viessmann-Service – nehme ich an – die Meinung vertreten, dass die Regelung wegen Überspannungsschaden ausgetauscht werden müsste. Die Anlage wurde von ihm abgeschaltet.

Ich wollte dann  - vor dem Ersatzteil-Austausch – die bisherigen Störmeldungen auslesen und siehe da: Nach dem Einschalten sprang der Brenner wieder an und wir hatten für einen halben Tag warmes Wasser.

Denn nach dem Aufheizvorgang war das Symbol für die Brennerflamme wieder verschwunden. Eine Störmeldung kam nicht.

Auch am Folgetag startete der Brenner nach einer längeren Ausschaltphase.

Ist damit die Theorie eines Überspannungsschadens widerlegt? 

Wenn ja, welcher Schaden kann nun vorliegen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen




Hallo schroechie,

bei Überspannungsschäden oder dem Verdacht darauf empfehlen wir eine bestimmte Vorgehensweise. Ob Komponenten ausgetauscht oder repariert werden müssen, kann nur ein staatlich vereidigter Sachverständiger beurteilen. In solchen Fällen kann Viessmann nicht als Sachverständiger auftreten und daher auch keine defekten Bauteile prüfen. Grundsätzlich empfehlen wir in solchen Schadensfällen alle spannungsführenden Bauteile auszutauschen. Auf jeden Fall sollte umgehend die Versicherung informiert werden

Weitere Informationen findest du hier: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Unwetterwarnung-Sch%C3%A4den-durch-Hochwasser...

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

18 ANTWORTEN 18
Wenn die Anlage wissentlich eine Überspannung abbekommen hat muss die Regelung getauscht werden. (eigentlich tauscht man bei Überspannung das komplette Gerät)
Derlei Schäden sind kaum überschaubar. Sporadisch können einzelne Funktionen plötzlich fehlen .


Welche Vitodens 200 hast du genau? (Herstellnummer)
Vielleicht hat sich die Regelung auch nur ,,aufgehängt,, was erst durch längeres Trennen vom Netz zu beheben war ?
zu 1 Hersteller-Nr. 743 801 720 1027109; sicher ist die Überspannung nicht!
zu 2 Durch das mehrfache Aus- und Wiedereinschalten kann sich die Regelung neu aufbauen?
Ja, die Regelung kann sich so neu aufbauen. Bei den meisten Geräten erscheint auch im Moment des Einschaltens ein Ladebalken. Wenn man so will, ist es der Bootvorgang.
Der Ladebalken kommt und die Regelung baut sich auf. Das Wasser wird heiß, nur irgendwann erlischt das Flammenzeichen. Dann geht das Aufheizen nur, indem die Heizung aus- und wieder eingeschaltet wird, aber das Einschalten darf nicht sofort oder nach 15 Minuten erfolgen, sondern ca. 1-1/2 Std. Dann geht es wieder von vorn los. Das Wasser erhält aber dann schon die gewünschte eingegebene Temperatur.
Jetzt ist aber die Pumpe auch ausgegangen.
Du meinst also, dass der Brenner und Pumpe abschaltet, obwohl die WW-Soll-Temperatur noch gar nicht erreicht ist ?
Ist es denkbar, dass der Speicherfühler defekt ist bzw. Kontaktprobleme hat ?
Die WW-Soll-Temperatur müsste erreicht worden sein. Wie kann ich das feststellen?
Ich meine mit feststellen natürlich - Speicherfühler defekt bzw. Kontaktprobleme.
@schroechie
Hast du mal die Codieradresse 38 ausgelesen?
Diese war bisher noch nicht dabei, schaue nach.
Keine neuen Störmeldungen!
Ich steh grad auf dem Schlauch. Wieso sollte der Brenner nicht ausgehen, wenn die Soll-Temperatur erreicht ist ? Und logischerweise schaltet kurz danach auch die Ladepumpe ab. Sie hat immer eine gewisse Nachlaufzeit. Auch, um einen Wärmestau zu verhindern.
Ich habe bisher immer ein ständiges Pumpengeräusch gehört. Unter Information habe ich nachgeschaut und dort steht
Speicherladepumpe - AUS
Zirkulationspumpe - EIN

In der Absenkphase ging eine Pumpe auch ständig. Der Brenner springt aber nicht an, obwohl die Wassertemperatur stark abgefallen ist.




Hallo schroechie,

bei Überspannungsschäden oder dem Verdacht darauf empfehlen wir eine bestimmte Vorgehensweise. Ob Komponenten ausgetauscht oder repariert werden müssen, kann nur ein staatlich vereidigter Sachverständiger beurteilen. In solchen Fällen kann Viessmann nicht als Sachverständiger auftreten und daher auch keine defekten Bauteile prüfen. Grundsätzlich empfehlen wir in solchen Schadensfällen alle spannungsführenden Bauteile auszutauschen. Auf jeden Fall sollte umgehend die Versicherung informiert werden

Weitere Informationen findest du hier: http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Unwetterwarnung-Sch%C3%A4den-durch-Hochwasser...

Beste Grüße °ja
danke für die Hinweise. Wir haben soeben unsere Schadenmeldung bei der Versicherung wieder aufleben lassen.
Mfg SchröChie
Was sagt denn jetzt die Codieradresse 38 aus. Schau doch mal nach.
Die Gebäudeversicherung hat einen örtlichen Fachbetrieb mit der Schadenfeststellung beauftragt. Dieser veranlasste dann Viessmann, die Regelung auszutauschen. Das ausgebaute Teil haben wir zur labortechnischen Überprüfung weiterleiten müssen.Seitdem kein Kommentar mehr! Kaum sind zwei (Gott sei Dank Sommer-) Monate vergangen, da läuft die Heizung wieder ohne Störung.
Mfg SchröChie