Hallo!
Ich habe Probleme mit einem Vitopend WH22 (7147550200769102). Das Gerät geht in unregelmäßigen Abständen auf Störung 0:6.
Der Kunde hat mir ein gebrauchtes Geläse, aber funktionierendes Gebläse zur Verfügung gestellt, aber auch da kommt immer wieder Fehler 0:6.
Ich vermute, dass eine Leiterplatte defekt ist, nur welche? LGM29 oder die VR20?
VG A. Franke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Andre_F,
wurde vorab der Druckschalter ausgetauscht?
Hier sollten zudem das Abgassystem sowie die Steuerleitungen, welche von der Druckdose zu der Blende vom Kesselanschlussstück gehen, frei von Verschmutzungen sein. Sind an der Blende die Anschlussnippel frei? LGM und VR20 sind erstmal ausgeschlossen. Bauliche Einzelheiten gibt Dir die angehängte Datei wieder.
Beste Grüße °ro
Hallo Andre_F,
wurde vorab der Druckschalter ausgetauscht?
Hier sollten zudem das Abgassystem sowie die Steuerleitungen, welche von der Druckdose zu der Blende vom Kesselanschlussstück gehen, frei von Verschmutzungen sein. Sind an der Blende die Anschlussnippel frei? LGM und VR20 sind erstmal ausgeschlossen. Bauliche Einzelheiten gibt Dir die angehängte Datei wieder.