Hi Experten,
leider gibt es anscheinend die KNX-hotline nicht mehr, deshalb hier:
bekomme seit heute eine Sammelstörung mit Störcode "010100ef",
lt. Fehlertext: Wertebereichsüberlauf (KNX => LON).
Alle Bedienfunktionen via KNX scheinen zu funktionieren aber die Heizung heizt nicht.
Da die Anlage ca 400km entfernt steht, möchte ich versuchen remote zu entstören.
Wer weiß Rat?
Grüße
Wenn tatsächlich eine Störung anliegt( am Kessel), kannst die nur vor Ort zurücksetzen. Online ist das nicht möglich.Schliesslich muss ja auch die Ursache für die Störung beseitigt werden.
Ja, es wurde am Freitag nur ein Reset durchgeführt, seitdem läuft die Anlage wieder.
Zur Konfiguration:
Die Anlage ist Fehlermanager (default 79:1)
Ja, die Meldungen werden an einer externen Anzeigemöglichkeit (Visualisierung meiner SPS-Hausautomatisierung) angezeigt.
Die KNX-Adressen sind:
1471 (Sammelstörung) binär war während des Fehlerzustandes auf Alarm.
1472 (Störungsmeldung Vitocrossal) gab vor, während und nach der Störung "01620000" aus.
1473 (Störmeldung Vitogate) war während des Fehlerzustandes auf "010100ef", lt. Fehlertext: Wertebereichsüberlauf (KNX => LON). Ist jetzt wieder auf "01010000".
Gruß