abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens300, Umwälzpumpe

7823565 wurde eingebaut, schlechte Leistung im Winter, ist diese Pumpe die Richtige?
5 ANTWORTEN 5

Beschreibe /definiere "schlechte Leistung"....

Die Pumpe schafft es nicht das gesamte Haus zu versorgen. Als Resultat bleiben alle Zimmer kalt, wenn es draußen kälter wird, aber unter 0°C Außentemperatur.

Das Haus hat 120m^2 Wohnfläche.

Das Gerät + Pumpe schafft je nach Geräteleistung einige hundert m² zu beheizen......

Werden diese 120 m² mit Heizkörpern oder mit Fußbodenheizung beheizt?

Poste auch bitte die Herstellnummer der Vitodens 300

Wenn alle Zimmer kalt bleiben, funktioniert die Pumpe überhaupt ? Weil, ich hatte schon mal bei einem Mitbewerber eine Pumpe getauscht. Und obwohl die neue Pumpe originalverpackt war, lief sie gar nicht erst an. Sprich, es wurde ein defektes Teil geliefert.