Hallo, habe ein Haus mit eingebauter Heizungsanlage gekauft.
Es gab wohl niemals Probleme.
Bin im April eingezogen und bereits in der ersten Woche fiel die Heizung mehrfach aus.
Zeigt immer Störung F2 Feuerungsautomat an.
Fachbetrieb war bereits 2 Mal da, Wartung und Reinigung, Austausch Ionisationselektrode durchgeführt.
Störung tritt immer wieder auf.
Fehler lässt sich zwar per Reset beheben, ist aber im kurzen Abstand wiederkehrend.
Haben keine Lösung.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2

Hallo tobsen79,

die Meldung F2 sagt aus, dass eine Übertemperatur vorliegt. Das kann die Folge eines verschmutzten oder verkalkten Wärmetauschers sein, einer wesentlich zu geringen Wärmeabnahme oder einer defekten Pumpe. Diese Punkte sollte dein Fachbetrieb zunächst überprüfen.

Beste Grüße °be

Vielen Dank.
Werde nochmals einen Fachbetrieb kontaktieren.
Mfg