Wir haben eine Vitodens 300 ca 10 Jahre alt.
Wenn es draußen relativ warm ist z.B. 17 Grad
macht die Heizung ca alle 20 Minuten ein starkes
brummendes Geräusch. Ist es kalt sind keine
Geräusche zu hören. Es ist keine Warmwasser-
bereitung angeschlossen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich würde hier vermuten, dass mindestens im Teillastbereich die CO2-Einstellung nicht mehr stimmt. Unter Umständen kann hier auch das Abgasrohr auseinander gerutscht sein,was dazu führt, dass der Sauerstoffgehalt der Verbrennungsluft absinkt.
Ich würde hier also zuerst eine Ringspalt-, dann eine Abgasprüfung durchführen.
Ich würde hier vermuten, dass mindestens im Teillastbereich die CO2-Einstellung nicht mehr stimmt. Unter Umständen kann hier auch das Abgasrohr auseinander gerutscht sein,was dazu führt, dass der Sauerstoffgehalt der Verbrennungsluft absinkt.
Ich würde hier also zuerst eine Ringspalt-, dann eine Abgasprüfung durchführen.