Daraufhin haben wir die Therme auf Ausschaltbetrieb gesetzt und die Umwälzpumpe vom Netz genommen
Ist es möglich, dass der Defekt vermutlich durch die Wartungsarbeiten herbeigeführt wurde?
Ist eher unwahrscheinlich. Allerdings hat der Monteur unwahres erzählt. Dauerhafte Schlauchverbindungen zwischen Heizung und Trinkwassersystem sind nicht statthaft. Wenn ein Füllanschluss geschaffen wird,ist ein Rohrtrenner vorgeschrieben,damit unmöglich das Heizungswasser in das TW- System gelangt.
Was hier sehr wahrscheinlich passiert ist: Das MAG ist zufällig defekt geworden. Membran porös/ gerissen? Hier fällt der Druck schlagartig ab,möglicherweise ist auch Luft in die Heizung gelangt,was zu.einem.Trockenlauf der Pumpe geführt haben kann