abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 333

Die Therme Vitodens 333 CE-0085 BO 0338, Herstellnr. 7194478 605231100 wurde 2006 eingebaut und funktionierte bis zur Wartung im Jahr 2024 problemlos. Im Jahre 2020 wurde der Wärmetauscher erneuert. Die Wartung erfolgte generell jährlich mit jährlichen Austausch der Brennerdichtung.
Generell lag der Druck konstant bei 1,8 bis 2 bar.
Nach Beendigung der diesjährigen Wartungsarbeiten lag der Druck bei 3bar. Am Morgen danach wurde bemerkt, dass Wasser austrat und sich durch eine grosszügige Pfütze zeigte.
Nach wiederholter Anfahrt korrigierte der Monteur den Wasserfüllstand auf knapp unter 2bar und der Füllschlauch wurde abgetrennt. Seit 2006 war der Füllschlauch durchgängig an der Therme angeschlossen und wurde bis dato nicht moniert.
So macht man das heutzutage, sagte der Monteur nun. Die Kugelhähne seien undicht, dadurch erfolgte der Druckaufbau. Die Hähne wurden jedoch nicht getauscht. Das kam mir merkwürdig vor, müssten undichte Materialien nicht getauscht werden? Das sei viel zu teuer, teilte mir der Chef des Unternehmens mit.
Danach wurde erstmals geduscht. Dabei sankt der Druck auf 1bar. Die Umwälzpumpe wurde sehr heiß.

Daraufhin haben wir die Therme auf Ausschaltbetrieb gesetzt und die Umwälzpumpe vom Netz genommen
Ist es möglich, dass der Defekt vermutlich durch die Wartungsarbeiten herbeigeführt wurde?

1 ANTWORT 1

Ist eher unwahrscheinlich. Allerdings hat der Monteur unwahres erzählt. Dauerhafte Schlauchverbindungen zwischen Heizung und Trinkwassersystem sind nicht statthaft. Wenn ein Füllanschluss geschaffen wird,ist ein Rohrtrenner vorgeschrieben,damit unmöglich das Heizungswasser in das TW- System gelangt.

 Was hier sehr wahrscheinlich passiert ist: Das MAG ist zufällig defekt geworden. Membran porös/ gerissen?  Hier fällt der Druck schlagartig ab,möglicherweise ist auch Luft in die Heizung gelangt,was zu.einem.Trockenlauf der Pumpe geführt haben kann 

Top-Lösungsautoren