Vitodens 333 externe Störungslampe

Soweit ich weiss, muss man um eine externe Lampe (für Störungsmeldungen ) an Klemme 50 anschliessen?
Dies mit einer 5 Volt Lampe?

Muss irgendetwas berücksichtigt werden?

 

Gruss

Herwart

4 ANTWORTEN 4

Du hast eine externe Erweiterung H1?

 

Dann geht das mit der 5 V Lampe nicht lang gut.     Hier liegen im Störfall 230V an.

 

 

Ehrlich? Es ist mein Nachbar, der sich durch die Literatur hangelt. Er hat in einem anderen Haus eine Viessmann Ölheizung, bei der er problemlos eine 230 V Rundumleuchte "angehängt" hat und nun bei der Vitodens 333 verzweifelt. Er meinte, es müsse Klemme 50 sein (die er aber nicht findet!?) und dann 5 V. Hast du denn so etwas installiert? Ziel ist es, bei Heizungsausfall (Störung) im Fenster zur Strasse eine rote Leuchte zu plazieren, die dann die anderen Nachbarn sehen, weil er wochenlang nicht da ist...

Die Klemme 50 gibt am Heizgerät selbst nicht, sondern nur an einer externen Erweiterung H1

Auch an Stecker 157 an der Erweiterung EA wär ein Störmeldekontakt abgreifbar.

Das mit den 5 V ist aber in jedem Falll Nonsens.

Welche Vitodens 333 genau hast du denn?
Via Vitoconnect und Smartphone bekämst du dann eine Gerätestörung am Handy angezeigt

Vielen Dank Hausdoc,

ich gebe an meinen Nachbarn weiter; er wird sich in diesem Thread melden 🙂