Ich habe eine neue Vitodens 333 F, die seit dem 11.06.2026 in Betrieb ist. Die beiden Heizkreise sind seit dem 23.10. in Betrieb. Seit Inbetriebnahme sind bereits über 5.800 Brennerstarts erfolgt- das erscheint mir zu viel. Woran kann das liegen? Welche Einstellungen sind entscheidend? Besonders bei reinem "Warmwasser- Betrieb" (bis 23.10.) sind unverhältnismäßig viele Brennerstarts erfolgt. Die Regelung müsste doch so funktionieren, dass bei Unterschreitung der Hysterese (hier 5 K) mit einem Brennerstart das Wasser bis zum Erreichen der Solltemperatur (hier 50 °C) erwärmt wird. Während unseres Urlaubs vom 11.10. bis 22.10. sind z.B. 175 Brennerstarts erfolgt- ohne Entnahme von Warmwasser! Für fachliche Unterstützung aus der Community wäre ich sehr dankbar.
Hallo eichwald1926,
hierzu müsste man sich das tatsächliche Betriebsverhalten der Anlage genauer anschauen.
Ich kann aktuell nicht erkennen, dass deine Anlage über die ViCare-App aufgeschaltet ist. Dann könnte man sich die entsprechenden Daten ansehen und vermutlich deutlich besser nachvollziehen, wann und wodurch die Brennerstarts ausgelöst werden. Ist eine Zirkulationspumpe vorhanden?
Unsere Vitodens 333F ist auf die Vicare-App aufgeschaltet. Ich musste allerdings heute das WLAN neu aktivieren (SSID und Passwort).
Es ist eine Zirkulationspumpe installiert mit folgenden Betriebszeiten:
6:30 - 7:00
12:30 - 13:00
18:00 - 18:30
Für die Warmwasser- Aufbereitung sind folgende Zeiten programmiert:
6:00 - 12:00 und
17:00 - 21:00
Sind die Zeiten optimal?
Vielen Dank!
Hallo eichwald1926,
ich habe mir die Daten mal angeschaut. Hast du das Gefühl, dass sich das Taktverhalten der Anlage gebessert hat? Aktuell scheint es sich gebessert zu haben.
Die Auswertung der Betriebsdaten zeigt mir, dass nicht unbedingt ein zu geringer Volumenstrom die Ursache ist, Während des Brennerbetriebs werden 500 l/h erreicht. Gleichzeitig reduziert der Brenner seine Modulation bis auf ca. 21 %.
Auffällig ist jedoch die deutliche Überhöhung der Vorlauftemperatur im Heizkreis . Beispielsweise stehen einem berechneten Vorlaufsollwert von 22,6 °C zeitweise rund 36,9 °C Ist-Vorlauftemperatur gegenüber.
Das deutet darauf hin, dass der Wärmeerzeuger bereits versucht, seine Leistung weit herunterzuregeln, die erzeugte Wärmemenge vom Heizkreis im jeweiligen Betriebszustand aber nicht ausreichend abgenommen wird.
Die Folge ist also, dass die Vorlauftemperatur weiter ansteigt und der Brenner schließlich abschaltet. Nach entsprechender Abkühlung erfolgt ein erneuter Brennerstart.
Bitte öffnen daher testweise alle Heizkörperthermostate vollständig. Die Heizkennlinie sollte dabei zunächst unverändert bleiben.
Danach können die Werte für Brennermodulation, Volumenstrom sowie Vorlauf-Soll- und Isttemperatur erneut ausgewertet werden. So lässt sich feststellen, ob eine größere und gleichmäßigere Wärmeabnahme zu längeren Brennerlaufzeiten führt.
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Antwort. Erst einmal zur Information: Die Zimmertemperaturen sind sowohl im Heizkreis 1 (Heizkörper), als auch im HK 2 (Fußbodenheizung) in Ordnung.
Die Thermostate haben wir schon immer auf Stellung 5 (außer Schlafzimmer).
Können die erhöhten Vorlauftemperaturen auf meine Einstellungen der Heizkurven zurückzuführen sein?
HK 1: bei 10 ° C 22 °C VL Soll HK 2: bei 10 ° C 26 ° C VL Soll
bei 0 ° C 30 ° C VL Soll bei 0 ° C 34 ° C VL Soll
Neigung 0,8 Neigung 0,8
Niveau -8 Niveau -4
Es wäre schön, wenn Sie mich weiterhin bei der Optimierung der Regelung beraten und unterstützen.
Vielen Dank!