Hallo Patrick, vielen Dank für die Antwort. Erst einmal zur Information: Die Zimmertemperaturen sind sowohl im Heizkreis 1 (Heizkörper), als auch im HK 2 (Fußbodenheizung) in Ordnung. Die Thermostate haben wir schon immer auf Stellung 5 (außer Schlafzimmer). Können die erhöhten Vorlauftemperaturen auf meine Einstellungen der Heizkurven zurückzuführen sein? HK 1: bei 10 ° C 22 °C VL Soll HK 2: bei 10 ° C 26 ° C VL Soll bei 0 ° C 30 ° C VL Soll bei 0 ° C 34 ° C VL Soll Neigung 0,8 Neigung 0,8 Niveau -8 Niveau -4 Es wäre schön, wenn Sie mich weiterhin bei der Optimierung der Regelung beraten und unterstützen. Vielen Dank!