abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 333-F läuft hoch und wieder runter (ständig).

Speichertemperaturanzeige geht geht sprunghaft hoch unt runter. Verbindung zum Fühler getrennt ist die Heizung läuft normal allerdings Störungsanzeige ! Ist der Sensor defekt?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo vitodensfranke,

wenn die Speichertemperaturanzeige sprunghaft hoch und runter geht, wird vermutlich ein Sensorfehler vorliegen. Endgültige Gewissheit schafft hier eine Widerstandsmessung des Speichersensors, zudem ist der jeweilige Störcode zur Fehleranalyse immer hilfreich.  

Welcher Störcode wird denn angezeigt?

Beste Grüße sr°

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Davon kann man ausgehen. Warum klingelst den Fühler nicht mal durch ?  Ist nur ein Widerstandswert.

Hallo vitodensfranke,

wenn die Speichertemperaturanzeige sprunghaft hoch und runter geht, wird vermutlich ein Sensorfehler vorliegen. Endgültige Gewissheit schafft hier eine Widerstandsmessung des Speichersensors, zudem ist der jeweilige Störcode zur Fehleranalyse immer hilfreich.  

Welcher Störcode wird denn angezeigt?

Beste Grüße sr°

Danke, hat sich erledigt.
Top-Lösungsautoren