abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 333 Ausfall

Meine 10 Jahre alte Vitodens 333 ist in der Nacht komplett ausgefallen. Das Display ist aus, die Heizung ist aus, es läuft nichts mehr (nur eine Pumpe hört man noch laufen). Der Techniker der Installationsfirma hat die Heizung überprüft und bestellt nun eine neue Regelung, einen Codierstecker und ein Vitotronic 200 HO1C - ein ziemlich teurer Spaß…

Die Aussage ist nun, es können bei Elektronikbauteilen nur diese zurückgeschickt werden, die noch versiegelt sind. Daher ist es entscheidend, welches Bauteil zuerst eingebaut und getestet wird. 
Er will zuerst die Vitotronic tauschen, die diese nach seiner Aussage am wahrscheinlichsten defekt sei. Ist diese Vorgehensweise ratsam?

 

1 ANTWORT 1

Ja, die Aussage ist korrekt. Wenn die Regelung getauscht wird, dann sollte auf jeden Fall der Codierstecker auch erneuert werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren