Hallo guten Tag,
im Juni 2017 wurde unser Eurola durch einen neuen Vitodens 300W von unserem örtlichen HB ersetzt.
Seit etwa September nun fällt uns ein z.T. extrem sonorer und sehr lauter "Pfeifton" auf, wenn der Kessel "hoch heizt", der nach draussen hin sehr unangenehm laut und sehr weit zu hören ist.
Unser HB konnte sich das zuerst gar nicht vorstellen, bis er sich vor Ort selbst ein Bild machte.
Der Viessmann Serice wurde informiert und ein Termin vereinbart.
Ergebnis der Analyse des Viessmann Technkers und unseres HB, Schulterzucken. Alle gemessenen Werte ok.
Zur Ergänzung, der Vitodens 300W ist auf dem Dachboden montiert und es verläuft ein ca. 1m langes Abgasrohr aus dem Dach heraus.
Gibt es Möglichkeiten dieses Phänomen zumindest zu minimieren?
Viele Grüße
Rainer
Pfeif- oder Huptöne sind fast immer in der CO2-Einstellung begraben. Hier sollte man also nochmal eine Abgasmessung bei Teil- und Volllast machen und entsprechend den Herstellervorgaben den CO2-Wert einstellen.
Hallo zusammen,
erst einmal vielen Dank für die sehr raschen Rückinfos und das Recherchieren bezüglich unseres Vorgangs.
Das ein Fehlergrund in unserem Vorgang hinterlegt ist, finde ich erstaunlich. Wir haben weder von der Fa. Viessmann noch vom HB darüber eine Info erhalten was nun technisch zu verändern ist, sodass ich die entsprechenden Stellen natürlich zeitnah telefonisch kontaktieren werde.
Viele Grüße,
Rainer