Vitodens 300, WB3, Seriennummer: 7148445103230103 schaltet nicht mehr ein, als ob kein Strom anliegen würde. Am Schalter liegt volle Spannung an und er schaltet auch. Anlage lief am morgen noch und sollte nachmittags wieder einschalten. Display zeigt auch nichts an.
Feinschicherungen sind alle Ok.
das Netzteil habe ich auch schon geprüft, gehen 220V rein und 24v und 15 V raus.
An was kann das noch liegen ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bitte noch zielführende Beiträge als Lösung markiern, Danke!
Hallo Fiedel,
habe die VR20 mal rausgezogen, sieht nach den gleichen Problem aus, habe die Elkos mal ausgelötet und die Diode wie es ausschaut ist auch defekt, werde die Teile mal bestellen und dann weiter berichten.
Grüße
Bj
Beschaffe dir zusätzlich eine neue/gute gebrauchte VR20! Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine
Reparatur nicht möglich ist: Das Elektrolyt zieht auch in die Platine ein und zerstört Leiterbahnen
von unten/innen heraus. Zur Not kannst du eine bedrahtete Diode einlöten, wie bei meinem
Reparaturversuch aus dem Link. Damit überbrückst du diese eine besonders anfällige Leiterbahn.
Also ich habe drei neue Elkos eingelötet, die Diode war noch ok und die Leiterbahn habe repariert.
Heizung läuft wieder, und eine Ersatzplatine kommt die nächsten Tage.
Grüße
Bj