Bj 98 Nr.5581308 im Display steht 5:9 Fehler Nummer steht nicht in der Fehler Liste. Wer kann mir sagen was der Fehler heißt?
Auf welche codierebene
Codadresse 31 steht schon auf 0
Hallo @HB-65
Überprüfen Sie anschließend alle „Nicht verschieben“-Codierungsadressen auf Übereinstimmung mit den Anweisungen im Anhang.
VG
Habe alle kontrolliert
Hallo @HB-65
Diese beiden Einstellungen sind bereits falsch, der Rest ist kaum zu erkennen.
Wo es heißt „nicht ändern“, muss die Codierung auf ALZ bleiben.
VG
Ich habe alle cudierungen so eingestellt wie laut Liste die nicht verstellt werden dürfen. Nr.3 stand auf 11. Habe ich auf 02 gestellt. Fehler ist weg,aber Fußboden Heizung geht trotzdem nicht an (Pumpe).
Hallo @HB-65
Überprüfen Sie die Einstellung des Systemschemas. es sollte 04:03 sein, wenn Sie WW-Heizung, Heizkörper und FBH haben.
VG
Habe ich so eingestellt. Aber die Pumpe für FBH schaltet sich nicht ein.
Hier ist vermutlich die Displaybatterie leer. Er muss auch die Uhrzeit und die Heizzeiten prüfen.
Vermutl. ist gerade keine aktive Heizzeit.
Dass der Fehler nach Revision der Codierung weg ist, bestätigt den Verdacht mit der Batterie.
Es ist die Bat. im Display, nicht die beiden von hinten zugänglichen!
Hallo
Es verfügt über eine BES-Anzeigeeinheit gemäß Codierungsadressen.
Auf der Rückseite befinden sich also keine Batterien.
Danke.
VG
Hallo @HB-65
Die Batterie ist in BE, der Austausch wird im Video unter dem Link gezeigt.
Die Regelung im Video ist eine andere, die BE ist die gleiche wie bei dir.
https://www.youtube.com/watch?v=H4EHGdcTY4I
VG