Hallo zusammen,
die Kesselkreisregelung meiner Heizung Vitodens 300 (Alter ca. 20 Jahre) funktioniert nicht mehr. Kein Leuchten, also auch keine Fehlermeldung. Stromversorgung ist in Ordnung. Die Sicherung auf der Platine ist nicht durchgebrannt, auch mit der eingebauten Ersatzsicherung tut sich nichts. Kann mir jemand mit einem Tipp weiterhelfen?
Liebe Grüße
Ralf Lehmann
Hi Ralf,
poste bitte mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber oben drauf).
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Der Aufkleber scheint abgerissen zu sein. Auf der Kesselkreisregelung steht eine 16stellige Nummer: 7187362 533617108. Ist das die richtige?
Der nebenan befindliche "Erweiterungssatz Heizkreis mit Mischer" scheint noch zu funktionieren.
Liebe Grüße
Ralf
Mach mal ein Foto von der Bedienfront und sieh mal nach, ob du ein Servicemanual oder
Bedienheft hast. Davon Foto Umschlag vorn (also wie hier die S.1).
Hallo Fiedel,
anbei die Fotos, ich hoffe das passt so. Ich habe jetzt erst bemerkt, dass das Manometer nur noch bei 0,7 bar war (0,8 ist der Mindestdruck), und habe dann die Anlage auf 1,1 bar befüllt. Tut sich aber leider immer noch nichts.
Wenn die überhaupt nichts anzeigt und macht, kannst du hier auf S. 108 noch die Spannungen
überprüfen und die Sicherung F1 (hattest du ja schon?) und wenn alles anliegt die Platine erneuern
lassen. Um die richtige zu finden, brauchen wir aber die Ser.Nr der Therme oder die Viess. Nummer
der Platine.
Hallo Fiedel,
ich checke das durch und dann sehe ich weiter. Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
Ralf