Hallo,
der Kessel mit der Herst. Nr. 71548443200398108 kommt selten zum Laufen und geht laufend auf Störung Code 35!
Er startet, Brennersymbol leuchtet kurz grün und dann auf Störung. ER versucht laufend Neustarts und nur selten brennt er weiter.
Kessel ist neu gewartet. Gasdruck vor Regler 23 mbar.
Wo ist der Fehler zu suchen?
Grüße roeka
Hallo @roeka48
Sie haben den Handbetriebsschalter eingeschaltet.
Stellen Sie den Schalter wie auf dem Foto auf die automatische Position.
VG
Der Fehler 35 bei der Vitodens 300 weist auf eine Störung im Bereich der Abgas- und Zuluftführung hin, genauer gesagt auf eine Meldung des Abgasklappensensors. Der Fehler tritt typischerweise auf, wenn die Abgasklappe nicht korrekt schließt. Dies kann auf Probleme mit dem Sensor, der Klappe selbst oder der Verkabelung hindeuten.
Kontrolle doch mal ob die Abgasklappe sich frei bewegen kann.
Ansonsten liegt ein Problem am Abgasklappe Sensor vor, und dieser muss ausgetauscht werden.
Prüfe ob eventuell ein Problem mit der Verkabelung ( Beschädigung oder schlechte Verbindung.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 12 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 5 | |
| 5 |