Hallo zusammen,
sobald meine Vitodens im kalten Zustand den Heizbetrieb startet, wird der Brenner wenige Sekunden nach Zündung ohne Fehlermeldung abgeschaltet und startet danach selbständig, dieser Vorgang wiederholt sich endlos. LGM 29, VR 20, Gebläse und Luftdruckwächter wurden getauscht - keine Änderung bemerkbar. Nach meinen Beobachtungen schaltet der Luftdruckwächter die Anlage ab, da offensichtlich das Gebläse am Ende der Vorlüftung die Drehzahl reduziert und die Luftdruck dann nicht mehr ausreicht (das Ansprechen des LDW ist hörbar). Wenn ich während der Vorlüftung durch "Hineinblasen" in den Schlauch zum LDW einen ausreichenden Druck erzeuge, erfolgt kein Abbruch und die Anlage geht ab einer bestimmten Kesselwassertemperatur (ca. 26°C) in den normalen Heizbetrieb. Fällt die Kesselwassertemperatur (z.B. durch Absenkung oder im Rahmen der Taktung) wieder unter einen bestimmten Wert, kommt es erneut zu den Startabbrüchen. Wasseraufbereitung und Schornsteinfeger-Modus funktionieren problemlos.
Könnte die Comfortrol-Bedieneinheit einen Einfluss haben?
Wenn dann LGM29. Da kommt das PWM- Signal her.
Das Gebläse ist am LGM angeschlossen.