Seit dem 11.03.2020 haben wir eine neue Gas-Brennwerttherme Vitodens 300-W mit 11 kw in unserem EFH, Bj. 1999, ca. 106 m² DIN-Wohnfläche, Wärmedämmstandard 30 % besser als ENEV 2016.
Im Gegensatz zu unserer alten Buderus Logamax, die ebenfalls 11 kw und eine deutlich schlechtere Regelung hatte, stelle ich bislang (wöchentlich gemessen) keinen Unterschied beim Gasverbrauch fest.
Im Gegensatz zur alten Therme läuft die Neue im Hinblick auf Strömungsgeräusche, die bedingt durch den hydraulischen Abgleich entstanden, nahezu geräuschlos. Allerdings überträgt die Anlage gelegentlich ein gewisses Frequenzband, verursacht durch die Pumpe, auf unser Holzhaus.
Weiter finde ich es verstörend, dass die Heizungs-Umwälzpumpe auch bei Plus-Temperaturen gelegentlich während der Anlagen-Abschaltzeit, also nachts, durchläuft. Nicht immer! Kann man diese Funktion, die auch bei Frostwetter (alle Heizungsleitungen befinden sich in der gut gedämmten Gebäudehülle) keinen Sinn macht, rausprogrammieren?
Eigentlich nervt mich allerdings die hohe Anzahl der Brennerstart die ich so nicht erwartet habe:
Seit dem 11.03., und damit in nun nicht einmal 2 1/2 Monaten, hat die Anlage bei 328 Brennerbetriebsstunden 2.932 Brennerstarts hingelegt. Mir erscheint dies deutlich zu viel. Welche Folge hat dies technisch gesehen? An / Aus?
Wir haben hier 10 Heizkörper im Haus, alle normal aber sicher nicht übermäßig dimensioniert.
Weitere Parameter: Neigung der Heizkurve 1,0, Niveau -6.
Vorlauftemperatur bei externer Anforderung: 70C
Außentemperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Raumtemperatur Sollwertes: -5
...auf den normalen Raumtemperatur Sollwert: -14
Max. Heizleistung: 7
Min. Heizleistung 7
Solldrehzahl Primärkreiselpumpe bei Heizbetrieb: 30
Erwartete Raumtemperatur 23 C, WW-Temp. 45 C.
Gasverbrauch seit dem 11.03.: Exakt 200m²
Sollten weitere Parameter zur Beurteilung fehlen, so liefere ich diese gerne nach.
Meine Frage(n) lauten:
Ist die Taktung der Anlage (2.932 Brennerstarts seit dem 11.03.2020) angemessen oder lässt sich diese Zahl (deutlich) verbessern?
Wie kann vermieden werden, dass die Anlage nachts läuft. Es wird dann weder Heiz- noch Brauchwarmwasser angefordert.
Herzlichen Dank