Hallo, hier erst mal meine Anlage:
Vitodens 300W B3HF 19kW mit 2 Mischerkreisen + nebenstehenden Warmwasserspeicher
2x EM-M1 (Z017410) und 2x Vitotrol 200E (Z017415) mit Raumtemperaturaufschaltung
Jetzt meine Frage:
Werksseitig ist Trinkwassererwärmung mit Vorrang eingestellt (Parameter 934.3 für HK2 unf 935.3 für HK3 (das sind meine beiten Mischerkreise) Ich möchte aber den Vorrang deaktivieren, also habe ich die beiden Parameter auf "0" gesetzt, laut Anleitung "Vorrang aus". Die HK Pumpen sind aber davon unbeeindruckt und schalten sich wärend der Trinkwassererwärmung ab, genau so als ob die Parameter auf "1" gesetzt ist.
Kann mir jemand sagen woran das liegt, bzw welche Einstellungen da geändert werden müssen?
LG Olaf
Hallo,
Wenn du keine hydraulische Weiche hast und die Trinkwasserbereitung hinter dieser stattfindet ist ein Parallelbetrieb nicht möglich.
Wenn der Speicher am Vitodens angeschlossen ist kann die geräteimterne Pumpe über das 3-Wegeventil nur den Speicher oder die Heizkreise versorgen.
Grüße