Hallo,
wir haben eine Vitodens 300 von 2018 für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper.
Boiler control unit: VBC 132-E20.xxx
Herstell-Daten/N° de fabrication/Serial No.7555113611468108
Unser Problem ist das die Heizkörper nicht heizen.
Aussentemperatur = 15 Grad.
Reduzierte Raumtemperatur = 24 Grad ECO Sparbetrieb = inaktiv
Ferienprogramm = gelöscht
Solltemperatur = 33 Grad (habe ich mal von 24 auf 33 Grad hoch gestellt, ohne Wirkung)!
Die Fußbodenheizung im Keller heizt! Letzten Winter war es genau andersrum?!
Leider finde ich im Netz keine Bedienungsanleitung die unserem Bedienungsdisplay entspricht.
Hat vielleicht jemand einen Vorschlag oder einen Link zu einer Bedienungsanleitung?
Der Gas-Wasser-Installateur von dem die Heizung einmal im Jahr (Feb.2024) gewartet wird ist leider völlig überlastet und es ist noch nicht kalt genug als dass ein Notfall vorliegt!
Schonmal besten Dank an alle konstruktiven Vorschläge
Es wäre auch der hydraulische Aufbau interessant. Verfügen die Heizkreise über eigene Pumpen oder ist die FBH über eine Rücklaufanhebung realisiert ?
Ich muss zugeben dass ich nicht über ausreichende Kenntnisse zu der Thematik verfüge! Ich habe mal ein Foto angehängt. Vielleicht erkennt ja jemand etwas der mehr Ahnung als ich hat!?
Hallo @Marcus_S
Sie müssen das Betriebsprogramm Heizen und WW auf beiden Heizkreisen 2 und 3 einbinden.
Anleitung im Anhang.
VG