Hallo,
ich habe eine Vitodens 222 WS2 aus dem Jahr 2004. Fast alle Teile sind vor 3 Jahren erneuert worden, somit sollte die noch ein paar Jahre halten.
Aufgrund der steigenden Gaspreise und PV auf dem Dach, würde ich gerne eine Brauchwasserwärmepumpe anschaffen. Man sagte mir, dass ich diese nicht mit der Vitodens 222 kombinieren könnte. Jetzt ist die Idee, die BWWP ohne die Vitodens laufen zu lassen. Mein Heizungsmonteur meinte aber, ich könnte die Vitodens nicht als reine Heizung ohne Brauchwasser betreiben. Ist das richtig oder gibt es da eine Lösung, die Vitodens nur zum Heizen zu nutzen und das Brauchwasser blind zu legen?
Danke für Eure Vorschläge
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur auf 10 Grad Celsius ein und lassen Sie die Heizung eingestellt.
Schöne Grüße
Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur auf 10 Grad Celsius ein und lassen Sie die Heizung eingestellt.
Schöne Grüße