Hi,
hier deine ET- App. Im ET- Bereich findest du deine Platine. Mit deren Nummer suchst du die gängigen
Heizungswebshops ab. Bei Viess. direkt bestellen kann nur der Fachbetrieb. Bestelle auch noch den
Codierstecker dazu. Dieser muss dann speziell eingelesen werden.
Gruß
Fiedel
Super, vielen Dank. Irgendwie ist die Fehlermeldung 38:33 weg von der Platine und die Heizung läuft seit zwei Tagen wieder.
38:33 sagt "Versorgungsspanung zu niedrig". Da wir in DE meist eine sehr stabile Netzspannung haben,
liegt es fast nie daran, sondern an einem gealterten Kondensator. Es kann also wiederkommen.
Falls das so ist, hast du ja jetzt die wichtigsten Infos.