Vitodens 200 ständig abgesenkter Betrieb

Hallo,

 

habe eine Vitodens 200 WB2 witterungsgeführten Betrieb und WW-erzeugung (Speicher, Standardbedienungseinheit und Mischer.

Probelm ist, dass die Therme ständig im abgesenkten Betrieb arbeitet. Die Schaltzeiten sind in Ordung.

WW-Erzeugung funktioniert.

Wenn der Betriebsartenwahlschalter Stellung dauernd normale Raumtemperatur steht ist trotzdem Betrieb abgesenkte Temparatur.

Die Bedienungseinheit wurde bereits für 5  Jahren einmal getauscht.

Wird die Bedienungseinheit spannungslos gemacht (hzg. aus)  ist es 1-2 mal gewesen, dass die die Betriebsarten narmal arbeiten.

Am nächsten TAg in der früh ist aber spätestens wieder das Fehlerbild da.

Vielleicht kann man hier einen Hinweis auf den fehler geben. Kundendienst vom örtlicher Inst. firma war bereits vor Ort hat aber keine fehler festtsellen können.

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo wosdi,

zieh bitte mal die Bedieneinheit unter Spannung raus, schalte die Anlage aus, betätige mehrfach die Taste ">I<" sowie alle Drehschalter mehrfach hin und her bewegen. Danach bitte die Bedieneinheit wieder einstecken und die Anlage in Betrieb nehmen und die Codierungen 00 und 01 prüfen (00: 15; 01: 00) sowie die Heizzeiten neu einstellen.

Beste Grüße °be