Vitodens 200 fällt ständig aus

Meine Vitodens 200 wurde von Viessmann vor ca. 12 Jahren individuell eingestellt, da sie (damals neu) nicht funktionierte - u.a. Codierstecker, Vorbelüftungszeit u.a. Jetzt erneut ständige Ausfälle mit Fehlercode Eb (Ionisationselektrode wurde bereits gewechselt). Seit Wochen kein Warmwasser, ein hilfreicher Kontakt zum Kundendienst über den Fachbetrieb kommt nicht zustande. Ich bitte hier dringend um Hilfe.

3 ANTWORTEN 3

Wann war die letzte Wartung ?

Fehler eb steht sinngemäss für ein unplausibles Flammensignal.

Das kann ungenügende Wärmeabnahme sein,aber auch ein verschmutzter Kondensatablauf kann sowas bewirken. Weiterhin kommt auch eine Abgasrezirkulation in Betracht.

All diese Punkte kann dein HB prüfen. Dafür brauchts noch keinen Techniker von Viessmann.

Danke, klingt grundsätzlich ermutigend, die letzte Wartung war allerdings gerade am Montag.

Wurde auch eine Abgasprüfung gemacht?

Wenn ja,kannst mal das Protokoll reinstellen ?

Top-Lösungsautoren