abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200-W Systemkonfiguration Außentemperaturgrenze Parameter 1139.0 + 1139.1

Verstehe ich das richtig, dass bei erreichen des eingestellten Minus-Wertes -5 / -14°C der reduzierte RT-Sollwert von derzeit 3°C aufgehoben wird ? Was ist bitte der Unterschied der beiden Parameter?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Bei -14 Grad und kälter mach die Regelung überhaupt keine Nachabsenkung mehr.

bei -5 Grad und kälter beginnt die Regelung die Nachabsenkung nicht mehr so stark auszuführen.

 

Das ist für Geräte , die genau auf die Heizlast abgestimmt, oder leicht unterdimensioniert sind interessant. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Bei -14 Grad und kälter mach die Regelung überhaupt keine Nachabsenkung mehr.

bei -5 Grad und kälter beginnt die Regelung die Nachabsenkung nicht mehr so stark auszuführen.

 

Das ist für Geräte , die genau auf die Heizlast abgestimmt, oder leicht unterdimensioniert sind interessant. 

Top-Lösungsautoren