Unsere Vitodens 200 (Baujahr 2004) fällt alle paar Tage wechselweise mit dem Fehlercode EF oder A1 aus. Es ist auch noch ein Mischer für die FBH angeschlossen. Nach mehreren Terminen vor Ort wechselte der Kundendienst die Leiterplatte aus. Leider besteht das Problem weiter. Ich weiß, die Frage ist sehr allgemein, aber was könnte sonst noch die Ursache sein?
Bitte mal die SerNr der Therme posten (Aufkleber ganz oben drauf.)
Welche Platine wurde gewechselt?
Gruß
Fiedel
Es wurde die Leiterplatte VR20 ausgetauscht.
Super, die VR20 macht auch wirklich oft Ärger.
Jetzt kommt die Pumpe unter Verdacht: Ziehe mal den Busstecker von der Pumpe ab (Steckverbindung
hinten nah an Hauptplatine) und stelle Codierung 12 von 01 auf 00. So fährst du ohne Buspumpe.
Die Pumpe läuft dann mit max. Drehzahl. Für den Test ist das unbedeutend.
Wenn jetzt A1 nicht mehr auftritt, liegt es an der Elektronik der Pumpe. Das Ersatzteil ist dann dieses.