Meine Vitodens 100 WB1 BJ.2000 gekoppelt mit einem Speicher Vitocell 100 gibt im Heizkreis klirrende

Geräusche ab, wenn alle Thermostate an den Heizkörpern geschlossen sind. Öffne ich die Ventile, ist das Geräusch verschwunden. Ich kriege die Luft nicht raus. Ein Heizkörper rauscht immer wieder, obwohl er warm wird.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi,

 

das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß: Drehe die Therm. im Wohnbereich voll auf, bzw. schraube sie ab.

Wird es dann zu warm, senke die Neigung der Heizkennlinie so lange, bis die gewünschte Temp erreicht

wird. Wird es dadurch in anderen Räumen nicht mehr warm genug, lasse einen hydr. Abgleich durchführen.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hi,

 

das ist ja auch nicht mehr zeitgemäß: Drehe die Therm. im Wohnbereich voll auf, bzw. schraube sie ab.

Wird es dann zu warm, senke die Neigung der Heizkennlinie so lange, bis die gewünschte Temp erreicht

wird. Wird es dadurch in anderen Räumen nicht mehr warm genug, lasse einen hydr. Abgleich durchführen.

 

Gruß

Fiedel