Hallo, ich habe eine Vitodens 100-W

Typ B1HC,B1KC

Ist es möglich einen Vito Connect Opto 2 

anzuschließen.

5 ANTWORTEN 5

Hallo @Nic2 

 

Leider ist das mit OPTO2 nicht möglich. Sie können zwar den Vitoconnect 100 OT2 an Ihren Heizkessel anschließen (Anschluss über OpenTherm), benötigen zur Steuerung aber zusätzlich einen Außentemperatursensor und den Vitototrol 100 OT1.
So können Sie den Heizkessel über die ViCare-App bedienen und überwachen.

 

VG

Danke für die Antwort.

Wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, ist es dann möglich, eine Einzelraumsteuerung mit

Vicare Klimasensor und Vicare Thermostat einzurichten.

Hallo @Nic2 

 

Nein, Heizgeräte des 100er-Programms können nicht an ViCare-Klimasensoren und -Thermostate angeschlossen werden. Hierfür benötigen Sie einen Heizkessel des 200er- oder 300er-Programms.

 

VG

Danke für die Antwort, und sorry daß ich mich jetzt erst melde.  Mit Vitoconnect 100 OT, und dazu Vitotrol 100 OT1 würde es funktionieren. Nun ist das Problem ich finde die Komponenten in jedem Osteuropäischen Land, außer Deutschland.

Hallo @Nic2 

 

Die Bestellnummern für Vitoconnect OT2 lauten 7637414 und für Vitotrol 100 OT1 7637401.

Die Bestellnummer für das Set ist ZK04327.

Sie benötigen außerdem einen Außentemperatursensor.

 

Aus welchem ​​Land kommen Sie?

 