Hallo liebe Community,

 

ich bin neu hier und habe folgendes Problem:

 

Wir haben eine Viessmann Vitodens 100 und alle paar Stunden leuchtet das rote Licht und das Gerät muss neugestartet werden. Meistens geht er dann nach betätigen des "Fehlerschalters" direkt wieder, aber momentan z.B. bekommen wir ihn schon seit ein paar Stunden nicht zum starten. Im Display wird der Fehler F:E angezeigt.
Ich habe dazu ein Video angehängt.


Wir haben uns schon ein bisschen im Forum umgeschaut, vielleicht kann uns jemand anhand des Videos empfehlen, ob es zum Beispiel eins dieser Probleme ist:

 

- Umschaltventil unterhalb der internen Pumpe hat ein Problem?

 

- VR20 ausgel. Elekrolyt

 

- Lötstelle/ Relais auf der Platine kaputt?

 

- Tausch der Platine nötig?

 

Hier unter Punkt 4 steht ja was mit einem möglichen kaputten Relais, könnte es das sein?:

https://community.viessmann.de/t5/Gas/Haeufigste-Fehler-und-deren-Ursachen-Vitodens-200-WB2-222-WS2/...


Ich danke schonmal vielmals für eure Tipps.

 

Beste Grüße

2026-01-03 09.44.02.jpg
2 ANTWORTEN 2

Ja, Punkt 4 trifft es. Das Reparieren der Lötstelle wird erst mal helfen, längerfristig ist ein neues

Relais sinnvoll.

 

Sieh dir bei dieser Gel. auch gleich die VR20 an. Die ist noch häufiger defekt als diese Lötstelle,

wirkt sich dann aber anders aus (kein Fehler FE).

 

Gruß

Fiedel