abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 100 Fehlercode Blitz:5:9

Hallo!

Bei meiner Heizung wurde die Platine VR20 gewechselt, seitdem springt sie nicht mehr an und es erscheint der Fehlercode Blitz:5:9. Es wurde auch nur die Platine gewechselt und nichts anderes gemacht. Die Codierungen wurden überprüft und sind korrekt. Wo könnte der Fehler liegen. 

Mit freundlichen Grüßen

Weigt

 

5 ANTWORTEN 5

Die 5:9 müsste für einen defekten Speichersensor stehen. Wäre die Frage, ob überhaupt ein Speicher vorhanden ist oder das WW im Durchlaufprinzip hergestellt wird ?

Hallo Weigt,

welches Bedienteil ist bei dir verbaut und welche Codieradressen wurden angepasst?

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Das Wasser wird über einen Warmwasserspeicher erwärmt.

Das größere mit den 4 roten und blauen Knöpfen. Codieradressen sind so wie vor dem tausch der Platine.

Prüfe bitte wie die Codieradressen 03 und 04 eingestellt sind.
03 sollte auf 03:06 stehen.

Grüße °Pp
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team