Hallo in die Community,
Hallo,
bitte gib mir mal die genaue Herstellnr. des Vitocrossals.
Gruß
Heizing
Hallo "Heizing",
hier die Serien-Nr.: 7170767602330108. Hilft die weiter oder soll ich noch nach einer weiteren Nummer oder Kennung suchen?
Gruß Jörg Olaf
Ich glaube hier schießt der Handwerker mit der Teilekanone.
Neben Kontaktproblemen auf Leitung 100/100a (durchmessen, evtl. an den Steckern beidseitig Kontaktspray nutzen) ist der Feuerungsautomat 7825247 (Online-Preise für Neuware ab ca. 550 EUR) ist eine mögliche Ursache, nicht die Regelung. Siehe auch:
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Regelung-defekt/td-p/161943
Korrekt. Das ist der CU3, der hat einen separaten Feuerungsautomaten. Ich glaube, der Handwerker verwechselt den mit dem CU3A, da ist der Feuerungsautomat in der Regelung.
Die Regelung auf dem Kessel können wir bei deinem Modell als Fehlerquelle ausschließen, bei einem Defekt wäre der Brenner sonst gar nicht angelaufen.
Tipp: Antworten nicht in die Tag-Felder schreiben. Ich bekomme dann keine Mail bzgl. deiner Antwort.
Gruß
Heizing