Vitocrossal 200 – Gasfeuerungsautomat MPA5113 läuft regelmäßig nur ca. 45 Sekunden auf Stufe 7FL und beendet Zyklus mit blinkender 888
Anlage: Vitocrossal 200 mit Gasfeuerungsautomat MPA5113, Regelung Vitotronic 300. Angeschlossen ist ein Senertec Dachs, der aktuell permanent läuft. Es sind Fußbodenheizung und Radiatoren angeschlossen.
Problem: Die Warmwassertemperatur in der Zirkulation sinkt im Herbst / Winter phasenweise auf ca. 40°C ab.
Folgende Beobachtung: Die Kesseltemperatur liegt bei knapp über 50°C, der Gasfeuerungsautomat startet und durchläuft in der Anzeige Phasen 1 bis 7. Die Anzeige <7FL> erlischt nach ca. 45 Sekunden, es blinkt kurz <888> und der gesamte Zyklus startet wieder von vorne. Sehr selten läuft die Anlage länger als 45 Sekunden auf Phase <7FL>. Im Schornsteinfegerbetrieb (Serviceschalter) ist die Laufzeit länger, eine Abschaltung erfolgt erst bei höherer Kesseltemperatur.
Offensichtlich schafft es die Anlage durch diese Art der Regelung nicht den höheren Wärmebedarf zu bestimmten Tageszeiten abzudecken. Diverse Teile wurden bereits im letzten Jahr ausgetauscht. Die lokale Fachfirma kann das oben beschriebene Problem seit geraumer Zeit nicht lösen,.
Weitere Fehlermeldungen werden nicht angezeigt, die blinkende <888> ist im Handbuch nicht beschrieben. Wo kann der Fehler liegen?