abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocell 100-W 300 Liter

Ich stelle fest, dass mein Warmwasserspeicher im Jahr 2013 offensichtlich falsch hinsichtlich Vorlauf/Rücklauf angeschlossen wurde? Der Vorlauf sollte eigentlich in der Mitte und der Rücklauf unten direkt über dem Kaltwasseranschluss angeschlossen sein. Ist das negativ? Warmwassererwärmung dauert im Schnitt 45 Minuten. 

1 ANTWORT 1

Wenn der Wärmetauscher von oben nach unten durchlaufen wird, hat man je nach WW Soll eine etwas bessere Brennwertnutzung/ Wirkungsgrad, aber dafür im Bereich des Wärmetauscher eine Temperaturschichtung des WW von vielleicht 10 K. D.h es hat unten nicht den Sollwert.

 

Wenn der WT von unten nach oben durchlaufen wird, ist der ganze Speicher gleichmäßig warm und man hat ein paar mehr Liter WW zur Verfügung.

 

VG

Top-Lösungsautoren