Vitotrol 200-E wurde ordnungsgemäß mit Zweidrahtleitung an Klemmen 5 und 6 der Vitodens 222-F angeschlossen. Bei Spannungszugabe erfolgt keine Reaktion. Was tun?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Ihrer vorherigen Frage entnehme ich, dass Sie einen Heizkessel Vitodens 222-F B2TF-19 haben, der mit der Vitotrol 200-E kompatibel ist.
Die Vitotrol 200-E kann nur durch einen Neustart des Inbetriebnahmeassistenten der Anlage hinzugefügt werden.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo

 

Welchen Heizkessel Vitodens 222-F haben Sie? Vitotrol 200-E ist nur mit der neuen E3-Plattform kompatibel.

 

Schöne Grüße

Hallo

 

Ihrer vorherigen Frage entnehme ich, dass Sie einen Heizkessel Vitodens 222-F B2TF-19 haben, der mit der Vitotrol 200-E kompatibel ist.
Die Vitotrol 200-E kann nur durch einen Neustart des Inbetriebnahmeassistenten der Anlage hinzugefügt werden.

 

Schöne Grüße

Herzliches Danke für die prompte Antwort!

Nach Kurzurlaub werde ich das Problem angehen!

Vidotrol zwischenzeitlich erfolgreich installiert, funktioniert einwandfrei.

Danke für ihre Hilfe!!! 