abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Verhalten der Solarsteuerung SM1 im Abschaltbetrieb der Heizungsanlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben eine Vitodens 300-W im Einsatz. Seit Frühjahr steuern wir unsere Solaranlage mit dem integrierten Solarsteuerungsmodul SM1 (vorher wurde sie separat angesteuert). Wenn wir im Sommerurlaub sind, schalte ich die Heizungsanlage für gewöhnlich in den Modus "Abschaltbetrieb". Ist die Solaranlage in diesem Modus geschützt, sodass sie nicht anfängt zu kochen? Also wird die Pumpe bei zu hoher Temperatur angeschaltet? Über eine Info wäre ich sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

J. Tasch

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Solaranlage hat eine eigene Steuerung und ist so nicht vom eingestellten Betriebsmodus an der Therme abhängig.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Die Solaranlage hat eine eigene Steuerung und ist so nicht vom eingestellten Betriebsmodus an der Therme abhängig.

Vielen Dank für die Nachricht! Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert und es ist tatsächlich so. Das Solarsteuermodul arbeitet weiter, auch wenn die Heizungsanlage auf Abschaltbetrieb steht.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Top-Lösungsautoren