Wir benutzen VITOTRANS 353 um Warmwasser zu produzieren.

Kesseltemperatur liegt bei 62-63°C. Sollwert Warmwasser am VITOTRANS liegt bei 53°C.

Der Wärmetauscher im VITOTRANS ist heiß. 

VITOTRANS hat keine Fehlermeldung.

Man startet die Warmwasserentnahme. Nach 2-3 Minuten kommt nur noch Kaltwasser durch.

Man stoppt die Entnahme, wärmt sich der Wärmetauscher wieder auf und man kann wieder 

2-3 min Warmwasser entnehmen.

Letztes Jahr im Sommer 2024 ist ein Servicetechniker von unserer Heizungsfirma wegen Fehlerbehebung im Hause gewesen. Er hat stundenlang experimentiert und gesucht, ohne Erfolg.
Irgendwann hat er die Gasheizung ausgeschaltet. Nach dem Einschalten hat wieder alles funktioniert. In diesem Somme ist das Problem wieder aufgetreten. Leider hilft das Ausschalten der Gasheizung diesmal nicht.  

Kann jemand helfen? 

1 ANTWORT 1

Die Vitotrans verfügt über eine ,,Zubringerpumpe,,. Sprich,eine Pumpe,welche ständig das Heizwasser durch den Wärmetauscher treibt. 

Scheinbar hat diese Pumpe ein Problem. Es kann aber auch an der Zuleitung selbst liegen. Dass hier der Volumenstrom eingeengt wird.