Nach Entnahme von Warmwasser sinkt die angezeigte Warmwassertemperatur. Die Speicherladepumpe, steht im Display auf EIN. Die WW-Temperatur sollte steigen, was sie aber nicht kann, da der BRENNER AUSGESCHALTET bleibt. Da die Warmwassererwärmung Vorrang hat, läuft die Heizkreispumpe nicht, die Vorlauftemperatur fällt, die Heizkörper werden kalt.
Bei meinem Test hat sich dies in über 1 Stunde nicht geändert, der Brenner läuft nicht, obwohl er laufen sollte, da die Kesseltemperatur 11 Grad niedriger und der WW-Temperatur-Istwert 14 Grad niedriger ist als der WW-Temperatur-Sollwert. Beim Einschalten des Prüfbetriebs springt der Brenner an.
Die Temperatur von entnommenem Warmwasser entspricht der WW-Ist-Temperaturanzeige am Display.
Es gibt keine Fehlermeldung, auch nicht bei der Fehlerhistorie.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Guten Abend, der Auslauftemperatursensor ist defekt und muss erneuert werden.
Gruß
Guten Abend, der Auslauftemperatursensor ist defekt und muss erneuert werden.
Gruß
Vielen Dank für die schnelle und richtige Lösung. Wenn es einen Hinweis durch eine Fehlermeldung gegeben hätte, hätte mir das ein paar Monteurstunden erspart. Die Software sollte erkennen, dass die Speicherladepumpe ewig läuft aber das Wasser gar nicht warm wird und die Heizkörper kalt bleiben.