Umstellung auf H-Gas

Hallo, kann unser Viessmann Brenner Litola LVR22 von L-Gas auf H-Gas umgerüstet werden?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Wenn Sie derzeit LL-Erdgas und installierte Düsen gemäß Tabelle haben, erfordert die Umstellung auf E-Erdgas den Austausch der Düsen gemäß Tabelle, eine neue Gasdruckeinstellung und das Entfernen der Luft-blende.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo

 

im Anhang auf Seite 13 sind die Durchmesser der Gasdüsen für den LVR-22 aufgeführt

 

Schöne Grüße

Hallo divanc,

danke für die Antwort. Wo finde ich da die Info das der Brenner auf H-Gas laufen kann?

Viele Grüße

Hallo

Die Tabelle zeigt die Werte für Erdgas H = E

 

Schöne Grüße

https://www.baulinks.de/webplugin/2015/1304.php4

Hallo divanc,

nochmals vielen Dank für die Hilfe.

Verstehe ich es richtig, das keine Umrüstung erforderlich ist und nur die Einstellung geändert werden muss?

Viele Grüße

Hallo

 

Wenn Sie derzeit LL-Erdgas und installierte Düsen gemäß Tabelle haben, erfordert die Umstellung auf E-Erdgas den Austausch der Düsen gemäß Tabelle, eine neue Gasdruckeinstellung und das Entfernen der Luft-blende.

 