Hallo,
ich habe seit einem Stromausfall das Problem, dass ein neues mir unbekanntes Zeichen in dem Display der Trimatik erscheint und der Schalter für die Heizsteuerung (Sommer/Winter) keine Funktion mehr hat. Die Heizung schaltet nicht mehr ab im "nur" Brauchwasserbetrieb. Es handelt sich um eine Rexola Triferral aus 1997. Auch der Mischer regelt hoch und sofort wieder runter. Die Vorlauftemperatur ist niedriger als der Rücklauf. Vielleicht kann mir jemand helfen? Vielen Dank
Hallo @AndreasWausB
Bitte überprüfen oder korrigieren Sie die Werte der Codierungsadressen: 00 muss 15 (00:15) und 01 muss 00 (01:00) sein. Eine Anleitung zum Zugriff auf die Codierungsebene finden Sie im Anhang.
Das Symbol für das Funkuhrmodul wurde auf dem Bildschirm angezeigt.
VG
Das hat leider keine Abhilfe geschaffen. Auch die Werkseinstellung ergab kein keine Änderungen. Ich habe ein neues Bedienfeld eingesetzt und die Störung und das Zeichen traten nicht mehr auf.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Das sieht aus wie das Symbol für eine Funkuhr. Hast du eine verbaut (oder wird eine erwartet)? Ist eine Fernbedienung angeschlossen?