Hallo,
wir haben ein Haus gekauft, in dem im Keller eine Vitodens 222-F verbaut ist. Es gibt außen am Haus einen Sensor, der die Außentemperatur misst (für witterungsgeführten Betrieb). Aber wir fragen uns wie die Raumtemperatur im Haus gemessen wird - wir finden keinen Sensor dafür. Wir können die gewünschte Raumtemperatur nur direkt am Gerät einstellen - wir haben keine Fernbedienung. Wie funktioniert diese Temperatursteuerung?
VG Max
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei einer rein witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung wird die Raumtemperatur nicht erfasst!
Bei einer rein witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung kannst du die Raumtemperatur auch nirgends direkt einstellen.
Einstellen kannst du die sogenannte Heizkennlinie. Die Lage der Heizkennlinie bestimmt sich bei Viessmann aus:
- Neigung der Heizkennlinie
- Niveau der Heizkennlinie
- Raumtemperatur-Sollwert (für Normalbetrieb, Komfortbetrieb, reduziertem Betrieb)
- (Außentemperatur)
Hinweis: Der Raumtemperatur-Sollwert ist nur eine Einflussgröße auf die Heizkennlinie. (Es gibt noch die Einflussgrößen Neigung und Niveau.)
Zwischen dem Raumtemperatur-Sollwert und dem Raumtemperatur-Istwert (der tatsächlichen Raumtemperatur) wird es in der Regel Abweichungen geben.
Die Raumtemperatur-Feinregelung übernehmen bei einer Heizkörperheizung die Heizkörper-Thermostate.
Bei einer rein witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung wird die Raumtemperatur nicht erfasst!
Bei einer rein witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung kannst du die Raumtemperatur auch nirgends direkt einstellen.
Einstellen kannst du die sogenannte Heizkennlinie. Die Lage der Heizkennlinie bestimmt sich bei Viessmann aus:
- Neigung der Heizkennlinie
- Niveau der Heizkennlinie
- Raumtemperatur-Sollwert (für Normalbetrieb, Komfortbetrieb, reduziertem Betrieb)
- (Außentemperatur)
Hinweis: Der Raumtemperatur-Sollwert ist nur eine Einflussgröße auf die Heizkennlinie. (Es gibt noch die Einflussgrößen Neigung und Niveau.)
Zwischen dem Raumtemperatur-Sollwert und dem Raumtemperatur-Istwert (der tatsächlichen Raumtemperatur) wird es in der Regel Abweichungen geben.
Die Raumtemperatur-Feinregelung übernehmen bei einer Heizkörperheizung die Heizkörper-Thermostate.
Tausend Dank - dann brauche ich nicht weiter suchen. Danke für die Super Erklärung!